光伏电站220kV升压站电气设备材料清单

 

  一、 升压站电气 一次 主要设备材料表 一 主变压器及

 220kV 配电装置

  1 主变压器 SZ11-150000/220 150MVA,230±8×1.25%/37kV YN,yn0+d,Ud=12.5%, 高压侧套管CT:LB-220 400/1A 3 台

  台

  2

 2 高压侧中性点接地设备 中性点隔离开关GW13-126W,630A 中性点隔离开关侧CT LZZW110 200/1A 5P20/5P20 中性点间隙CT LZZW10 200/1A 5P20/5P20 中性点避雷器 YH1.5W-144/320W

  套

  2

 3 低压侧中低阻接地柜 200A,接地电阻为106.8欧 套 2

 4 SF6 断路器 []-252,2000A,50kA/3S,125kA,三相机械联动 台 2 全弹簧操作机构 5 SF6 断路器 LW[]-252,2000A,50kA/3S,125kA,分相操作 台 1 全弹簧操作机构 6 三柱水平旋转式隔离开关 GW[]-252DW 单接地,2000A,50kA/3S 组 3 主刀:电动;地刀:手动含钢支架 7 三柱水平旋转式隔离开关 GW[]-252DDW 双接地,2000A,50kA/3S 组 4 8 电流互感器 LVQB[]-252W 2000/1A,400/1A, 50kA/3s

 5P30/5P30/5P30/5P30/0.2S/0.5

  台

  6 油浸式电流互感器,含钢支架 9 电流互感器 LVQB[]-252W 2000/1A,800/1A, 50kA/3s

 5P30/5P30/5P30/5P30/0.2S/0.5

  台

  3 10 电压互感器 TYD220/√3-0.01W3, 220/√3 ,0.1/√3 ,0.1/√3 ,0.1/√3 ,0.1kV 台 3 母线型,含钢支架 11 电压互感器 TYD220/√3-0.005W3, 220/√3 ,0.1/√3 ,,0.1/√3 kV

 台

 1 线路型,含钢支架 12 氧化锌避雷器 Y10WZ -204/532W 只 3 附泄漏电流监测器,钢支架 13 棒式支柱绝缘子 ZSW1.1-252/12.5 支 6

 14 钢芯铝绞线 LGJ-300/25 m 650

 15 耐张绝缘子串 16(XWP8-70)

 串 18

 16 悬垂绝缘子串 16(XWP8-70)

 串 15

 17 检修电源箱 X6-2 户外型 面 2

 18 端子箱 XW2-2G 台 6

 19 耐张线夹 NY-300/25 套 24

 20 铜铝过渡设备线夹 SYG-300/25A 套 6

 21 设备线夹 SY-300/25A/B/C 套 42

 22 双导线设备线夹 SY-2×300/25A/B/C-200 套 42

 23 T型线夹 TY-300/25 套 12

 24 双导线T 型线夹 TYS-2×300/200 套 26

 25 软母线间隔棒 MRJ-5/200 套 450

 26 软母线固定金具 MDG-5 套 4

 27 双导线软母线固定金具 MSG-5/200 套 2

 28 铜母线 TMY-125×10,附绝缘热缩护套 米 36

 29 铜母线伸缩节 MST-125×12.5,铜-铜 套 18

 30 户外支柱绝缘子 ZSW2-40.5/4-4,爬距:1260mm 支 36

 31 母线固定金具 MWP-104 套 36

 32 35kV单芯电缆 ZRC-YJY63-26/35kV-1×185 米 40

 33 电缆冷缩套 与 ZRC-YJY62-26/35kV-1×185配套(含电缆线鼻子)

 套 4

 二

  35kV 配电装置及其他屋外设备

  1

  馈线柜 真空断路器,31.5kA ,80kA,1250A 面 14

 母线 PT 柜 含电压互感器、氧化锌避雷器、熔断器、一次消谐器等 面 2

 主变进线 真空断路器,31.5kA ,80kA,3150A 面 2

 SVG 馈线柜 真空断路器,31.5kA ,80kA,1250A 面 2

 站用变进线柜 真空断路器,31.5kA ,80kA,1250A 面 1

 分段柜 真空断路器,31.5kA ,80kA,3150A 面 1

 隔离柜 隔离小车 面 1

 2 户外冷缩电缆头 配 ZRC-YJY23-35kV-3×185 套 2

 3 户内冷缩电缆头 配 ZRC-YJY23-35kV-3×185 套 2

 4 户内冷缩电缆头 配 ZRC-YJY23-35kV-3×240 套 2

 5 户外冷缩电缆头 配 ZRC-YJY23-35kV-3×240 套 2

 6 穿墙套管 CWWB-35/3150-2 套 2

 7 一次舱(L*W*H)

 17400mmx5600mmx3200mm 套 1

 18800mmx5600mmx3200mm 套 1

 三

  35kV 无功补偿

  1 SVG 成套装置 补偿容量为±36Mvar,水冷 套 2

 四

  站用电

 1 站用变压器 SCB11-400kVA 37±5%/0.4-0.23kV 400kVA Ud=6%

 台

 1

 2 低压配电屏 GCS 面 6

 3 外引电源 包括:①柱式变压器S11-400 Ud=4% 10.5±2×2.5%/0.40-0.23kV ②跌落保险 RW-10/10A 3 只 ③氧化锌避雷器 HY5W-12.7/42 6 只 ④电力电缆YJY22-10-3×70 ⑤电力电缆YJY23-1kV- 3×240+1×150 ⑥户外冷缩电缆头(户外型)

 2 套

 套

 1 施工电源转备用电源 五

  防雷接地

  1 水平接地极(镀锌) -60×6 热镀锌 米 1500

 2 外引接地极(镀锌) -60×6 热镀锌 米 2000

 3 水平接地极(镀锌) -60×8 热镀锌 米 1000

 4 垂直接地极(镀锌) ∠50×5×5 ,L=2500mm 热镀锌 根 50

 5 深埋垂直接地极(镀锌) ∠50×5×5 ,L=25000mm 热镀锌 根 6

 6 热镀锌钢管 D100 米 200

 7 帽檐式均压带

 套 4

 8 换填土 要求土壤电阻率不大于100Ω·m 立方米 1000

 9 避雷带 -25×4 热镀锌 米 150

 10 避雷带引下线 Φ12热镀锌圆钢 米 150

 11 接地铜排 TMY-30×4 米 300

 12 连接电缆 VV-1kV-1×50mm2 米 50

 13 连接电缆 VV-1kV-1×120mm2 米 150

 14 接线铜鼻子

 套 30

 15 铜螺栓连接 M6×30 套 50

 16 低压绝缘子

 套 350

 17 六角螺栓 M6×50 套 350

 18 热镀锌扁钢 -50×5 米 500

 19 临时接地端子 M10,附螺母及弹簧垫圈 个 10

 六

  照明

  1 户外光控照明配电箱 XGM1- 台 1

 2 投光灯 HTG135-400,配400W 金卤灯(附镇流器)

 套 15

 3 泛光灯 MDZG8-400WHP 套 5

 4 防潮灯 MDZG18-70WHN 套 3

 5 圆球门垛灯 E27,150W 套 2

 6 草坪灯 MDZC-102,100W 套 5

 7 磁力起动器 MZB9 个 10

 8 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-500-2.5 米 4000

 9 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-500-4 米 3000

 10 电线钢管 D20 米 2000

 11 电线钢管 D25 米 1000

 七

  电缆敷设

  1 电力电缆 ZRC-YJY23-26/35-3×240 米 50 SVG回路 ZRC-YJY23-1kV-四芯 米 3500

 ZRC-YJY23-1kV-三芯 米 2500

 2 控制电缆

 米 15000

 3 瓦斯管 D25 米 2000

 4 瓦斯管 D32 米 500

 5 瓦斯管 D50 米 200

 6 PVC 管 D32 米 200

 7 防火灰泥

 公斤 6000

 8 膨胀型防火密封胶

 升 150

 9 弹性防火密封胶

 升 50

 10 阻火模块

 立方米 4

 11 水性电缆防火涂料

 公斤 600

 12 防火涂层板

 立方米 80

 13 防火涂料

 公斤 100

 14 防火填缝胶

 升 40

 15 柔性有机堵料

 公斤 100

 16 矿棉

 立方米 2

 17 钢管 φ80 300mm 根 50

 18 复合难燃型隔板 500 宽厚度≥6mm 米 300

 19 复合难燃型隔板 400 宽厚度≥6mm 米 500

 20 复合难燃型隔板 300 宽厚度≥6mm 米 1000

 21 电缆支架

 吨 5

  二、 升压站电气 二 次主要设备材料表 序号

 名称

 设备分项名称

 单位

 数量

 备注

 零

 预制舱体

 二次舱(L*W*H)

 12000mmx3200mmx3200mm

 套

 2

  蓄电池舱(L*W*H)

 12000mmx5400mmx3200mm 套 1

  监控舱(L*W*H)

 7800mmx6000mmx3200mm 套 1

 一 综合自动化监控及保护设备

  1 1

 监控主机及操作员站

  主机

 台 3

  显示器

 台 3

  DELL 多媒体音箱

 台 1

  监控系统及系统应用软件 系统软件、网络通信软件、支撑软件、系统维护及诊断软件、应用软件,包括:各项功能软件,远动数据处理及通信软件、操作闭锁软件、以及与智能设备接口软件等 套 3

  打印机 网络激光 套 1

  工作台 十工位 套 1

  通讯附件

 套 1

 2 2

 微机五防操作闭锁系统

  济南浪潮

 五防主机

 台 1

  显示器 显示器尺寸:24;鼠标、键盘:1 个 台 1

  打印机 带网络打印接口 台 1

  五防软件及锁具等硬件设备 足够数量的锁具 套 1

 3 3

 远动通信屏

  远动通信设备

 台 2

  调制解调器

 台 2

  模拟通道防雷器

 台 4

  柜体及附件

 面 1

 4 4

 网络通信柜

  交换机

 台 2

  光纤环网交换机

 台 4

  通讯管理机

 台 1

  光电转换装置

 台 按需

  光纤终端盒

 个 按需

  柜体及附件

 面 1

 5 5

 全站公用测控屏

  全站公用测控装置

 台 2

  柜体及附件

 面 1

 6 6

 V 220kV 测控屏

  220kV 线路测控装置

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 7 7

 V 220kV 线路保护 A A 屏

  面 1

  分相电流差动保护装置(含重合闸及完整后备)

 含重合闸及完整后备 台 1

  分相操作继电器箱(单跳闸线圈),带电压切换功能 带电压切换功能 台 1

  光纤终端接口盒

 个 1

  断路器保护

 台 1

  打印机

 台

 柜体及附件

 面 1

 8 8

 V 220kV 线路保护 B B 屏

  分相电流差动保护装置 含重合闸及完整后备 台 1

  分相操作继电器箱(单跳闸线圈)

 带电压切换功能 台 1

  光纤终端接口盒

 个 1

  打印机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 9 9

 1# 主变保护 A A 屏

  主后备一体化保护装置

 台 1

  高压侧操作箱

 台 1

  打印机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 10

 1# 主变保护 B B 屏

  主后备一体化保护装置

 台 1

  低压侧操作箱

 台 1

  非电量保护

 台 1

  打印机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 11

 1# 主变测控屏

  主变高压侧测控

 台 1

  主变低压侧(一)测控

 台 1

  主变低压侧(二)测控

 台 1

  主变本体测控

 台 1

  温度显示仪

 台 3 主变厂家提供

 有载调压控制器

 台 1 主变厂家提供

 柜体及附件

 面 1

 9 9

 2# 主变保护 A A 屏

  主后备一体化保护装置

 台 1

  高压侧操作箱

 台 1

  打印机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 10

 2# 主变保护 B B 屏

  主后备一体化保护装置

 台 1

  低压侧操作箱

 台 1

  非电量保护

 台 1

  打印机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 11

 2# 主变测控屏

  主变高压侧测控

 台 1

  主变低压侧(一)测控

 台 1

  主变低压侧(二)测控

 台 1

  主变本体测控

 台 1

  温度显示仪

 台 3 主变厂家提供

 有载调压控制器

 台 1 主变厂家提供

  柜体及附件

 面 1

 12

 V 220kV 母线保护 A A 屏

  母线保护装置 内含断路器失灵保护功能 台 1

  打印机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 12

 V 220kV 母线保护 B B 屏

  母线保护装置 内含断路器失灵保护功能 台 1

  打印机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 13

 I 35kV I 母线保护屏

  母线保护装置

 台 1

  打印机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 13

 35kV Ⅱ母线保护屏

  母线保护装置

 台 1

  打印机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 14

 V 35kV 测控保护装置

  线路测控保护装置

 台 14 装开关柜上

 站用变测控保护装置

 台 1 装开关柜上

 SVG 测控保护装置

 台 2 装开关柜上

 交换机

 台 2 装开关柜上 15

 V 220kV 故障录波屏

  故障录波单元

 台 1

  打印机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 15

 V 35kV 故障录波屏

  故障录波单元

 台 1

  打印机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 16

 电能质量在线监测屏

  面 1

  电能质量在线监测装置

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 17

 自动电压

 自动功率控制( AVC AGC )子站系统

  套 1

  AGC AVC 主机

 台 1

  后台工作站

 台 1

  KVM 切换器

 个 1

  AVC 系统软件

 套 1

  AGC 系统软件

 套 1

  规约转换装置

 台 1

  远动通讯装置

 台 1

  交换机

 台 1

  屏体

 面 1

 19

 电量计量系统屏

  面 1

  电能量远方终端

 台 1

  电能量计量表 出线 2 块,主变高低压侧各1 块 块 6

  柜体及附件

 面 2

 21

 电度表

  有功 0.2S 级 块 14 用于 35kV 线路,装在开关柜上

 电度表

 有功 0.2S 级 块 1 用于 35kV 站用变,装在开关柜上

 电度表

 有功 0.2S 级 块 2 用于 35kV SVG,装在开关柜上 22

 S GPS 对时屏

  主时钟

 台 1

  时间扩展单元

 台 1

  GPS 天线

 个 1

  北斗天线

 个 1

  柜体及附件

 面 1

 24

 光伏分区后台

  置于后台桌

 服务器

 台 1

  显示器

 台 1

  打印机

 台 1

  监控软件

 套 1

  音箱

 套 1

 25

 光伏分区远动屏

  分区远动服务器

 台 1

  分区网口交换机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 26

 光伏分区 C AGC/AVC 服务器屏

  服务器

 台 1

  显示器

 台 1

  AGC\AVC 软件

 套 1

  光纤汇总交换机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 27

 光功率预测系统屏

  面 1

  主机

 台 1

  17 液晶显示器

 台 1

  kVM 切换器

 套 1

  光功率预测软件

 套 1

  柜体及附件

 面 1

 28

 天气预报数据库主机屏

  面 1

  主机

 台 1

  17 液晶显示器

 台 1

  防火墙

 台 1

  以太网交换机

 台 1

  反向安全隔离装置

 台 1

  NWP 气象数据服务 按需提供 年 1

  光功率预测软件

 套 1

  环境监测系统

 套 1

  柜体及附件

 面 1

 29

 同步相量监测系统( PMU )

  套 1

  数据采集单元

 台 2

  数据集中处理单元

 台 1

  光口以太网交换机

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 30

 保护及故障信息远传系统

  套 1

  保护及故障信息子站

 台 1

  以太网交换机

 台 1

  保护及故障信息采集装置

 台 1

  工控机

 套 1

  组屏液晶及键鼠

 套 1

  柜体及附件

 面 1

 31 防孤岛保护屏

 面 1

  防孤岛保护装置

 台 1

  柜体及附件

 面 1

 二

 直流及 S UPS 电源系统

 1 1

 直流充电屏

  模块进线开关

 只 10

  人机界面

 台 2

  电池开关

 只 3

  双电源切换装置

 台 2

  整流模块

 只 10

  柜体及附件

 面 2

 2 2

 直流馈电屏

  直流馈出开关

 C10A/2P 只 132

  直流馈出开关 C20A/2P 只 20

  直流馈出开关

 C40A/2P 只 40

  绝缘检测 SDJY600 只 8

  柜体及附件

 面 4

 3 蓄电池组

 放置于站用蓄电池室

 蓄电池 400AH/2V 只 208

  蓄电池架

 套 2

 4 4

 S UPS 电源屏

  微型断路器 C63A/2P 只 4

  微型断路器 C63A/2P 只 1

  交流馈出微型断路器

 C25A/2P 只 20

  不间断电源 UPS-8KVA 台 2

  柜体及附件

 面 2

 5 5

 事故照明屏

 逆变器

  台 1

  交流进线...