 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿

 V 10KV 箱式变电站

  技 术 规 范 书

  批准:

 审核:

  编制:

  贵州 盘江精煤股份有限公司金佳矿

 二〇 二二 年 七 月 V 10KV 箱式变电站 技术要求 机电运输科根据所列项目审批计划,进购 10kV 箱式变电站 1 台。该设备的技术参数与性能要求如下:

 一、 技术标准 主要规范和标准如下:

 GB 17467-2010 《高压/低压预装式变电站》 DL/T 537-2002 《高压/低压预装箱式变电站选用导则》 GB 3804-2004 《3.6~40.5kV 高压交流负荷开关》 GB 3906-2006 《3.6~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T156-2007 《标准电压》 GB/T 11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 GB/T13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》 GB/T5582-93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

 GB4208-2008 《外壳防护等级》 GB6450-86 《干式电力变压器》 GB/T10228-1997 《干式电力变压器技术参数和要求》 IEC726(1983) 《干式电力变压器》 本技术要求所用标准若与需方所执行的标准发生矛盾,按较高标准执行。

 二 、使用条件

 1.安装位置:户外 2.环境温度:-25°C~ +40°C 3.日平均气温:≤35°C 4.海拔高度 :2000 米 5.地震裂度:7 级 6.污秽等级:Ⅳ级 7.相对湿度:95% 8.安装场所:安装地点无火灾、爆炸危险,无严重污秽,无化学腐蚀及剧烈振动。

 三、数量及主要技术参数:

 (一)、 SCB13- - 630 /10 /0.9 4,0.69 户外箱式变压器 数量

 1、名称:预装式变电站

 2、型号:SCB13-630kVA,10±2×2.5%/0.4kV,0.69kV

 3、数量:1 台 (二)、设备主要技术参数:

 1、额定频率:50Hz。

 2、相数:三相。

 3、变压器额定容量:630kVA (其中400V,690V各315kVA)

 4、高压侧额定电压:10kV。

 5、电压组合:10±2×2.5%/0.4kV,0.69kV 6、低压侧配4台低压柜。

 7、10kV 无中性点,0.4kV 中性点直接接地,0.69kV 中性点接地。

 8、供货范围:预装变电站一套,内含变压器、低压柜。

 (三)、变压器室:

 1、名称:三相三线圈干式变压器:

 2、型号:SCB13-630/10/0.4,0.69

  3、额定容量:630kVA 4、连接组别:D,y11 5、额定电压:10±2×2.5%/0.4kV,0.69kV

  6、额定频率:50Hz; 7、冷却方式:风冷; 8、最高运行电压:12kV;

 ( 四 )、低压室:

 1、进线开关柜(2 台),其中一台低压侧额定电压为 0.4KV,另一台低压侧额定电压为 0.69kV;低压主母线选用 3×(TMY-10×100)进行配置(铜母线)。内配:框架断路器 3P 630A,额定电流:630A,有电动分合闸机构,有电流电压显示。

 2、出线开关柜(2 台),配 0.4KV 的出线开关柜内含两台 4P 250A塑壳断路器和两台 4P 400A 塑壳断路器,并有电动分合闸机构,有电流电压显示,有漏电保护功能。

 ( 五 )、箱体

 1、箱式变箱体采用不锈钢,厚度不小于 3mm。箱门采用三合页固定,保证箱门的固定强度,厚度不小于 2mm。

 2、高压室、低压室和变压器室布置成目字形。箱体应有足够的机械强度和刚度,在起吊、运输和安装时不应变形或损坏。

 3、高、低压室和变压器室应设可自动开闭的充分的照明设施。所有的门应向外开,开启角度应大于 90°,并设定位置。门应有密封措施,并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁,铰链应采用内铰链。门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。箱体应设足够的自然通风口和隔热措施,以保证在一般周围空气温度下运行时,所有电器设备的温度不超过其最大允许温度。变压器室除自然通风口外,还应装设不少于 2 只容量相当的通风机,并可随变压器的温度变化自动投切。

 4、箱体顶盖的的倾斜度不小于 3°,并应装设防雨檐。箱壳材料为不锈钢板材料,厚度不小于 3mm,薄弱位置应增加加强钢筋。箱壳应有足够的机械强度,在起吊、运输、安装中不得变形或损伤

 5、 箱体基座和所有外露金属件均应进行防锈处理,并进行耐久性喷塑处理。以保证箱变外箱体及底座槽钢不腐蚀、不生锈。箱体外涂敷防腐、防日光的保护层。箱体应有可靠的密封性能,门、窗和通风口应设防尘、防小动物进入和防渗、漏雨水措施。箱体的内壁和隔板可用金属或非金属材料,其色彩应与内部电器设备颜色协调,金属构件亦应进行防锈处理和喷涂防护层。箱体内应设驱潮装置,避免内部元件发生凝露。箱体上的百叶窗使用镀锌扁钢材料。

 6、箱体颜色驼灰色,色标号为:Y01-GSB-G-51001-94, 箱体外应喷印地电标识,箱体外壳上方应有红色闪电图案,图案下面为警示语:“有电危险”。

 7、箱变按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验、并且各项试验结果应符合有关技术要求。

 8、满足型式实验报告上的要求。

 9、开关机械操作试验:手动合、分操作 5 次,机械转动部位灵活、可靠,开关动作到位符合技术要求。

 10、高压回路耐压试验:主回路两相之间及相对地之间工频耐压试验42kV/min。

 11、低压回路耐压试验:用 2500V 兆欧表检测绝缘电阻。

 12、高压电缆线工频耐压试验:电缆线两相之间及相对地之间工频耐压试验:20kV/min。

 13、主开关按钮合、分操作:通电检验:按合、分按钮,开关动作正确、可靠,指示元件指示正确。

 14、仪表、继电器、指示元件:所有仪表、继电器、指示元件通电试验验证其功能正确性。

 15、 接地回路电阻测量:接地回路电阻是否符合技术要求。

 16、照明装置试验:通电检验:行程开关动作可靠,照明灯正确点亮。

 17、 根据需方要求进行现场试验。

  四、设 备的售后服务及其他

 1、在质量保证期内,由于设备质量原因造成的零部件损坏,供方无偿进行更换或维修。质保期满后,供方应提供产品终身服务,并以优惠的价格提供备品备件及材料费。

  2、 在制造、加工、试验及检验中一切影响设备和材料质量问题均应接受买方和买方代表监督。

  3、如产品出现质量问题,•卖方接到通知后应在 48 小时内赶到现场。

 4、设备安装和调试过程中,供方应派人到现场指导安装和配合调试,提供设备安装指导书。设备安装完成后,供方服务人员应为运行人员做设备使用培训。

 5、未尽事宜,协商解决。